Ciao Slyder,

il fatto che anche con un piccolo codice venga utilizzata molta memoria programma è legata al fatto che la libreria è parte del codice, dunque viene compilata...rubando memoria programma.
Come scritto nella documentazione, la libreria non è ottimizzata per quanto riguarda le impostazioni delle varie maschere. Questo pero' non inficia sulle prestazioni della libreria. Infatti l'ottimizzazione di cui sopra serve solo a ridurre il codice sorgente (cosa fondamentale in certe applicazioni) e non a rendere la libreria "più veloce".

Saluti,

Mauro
__________________
www.LaurTec.it

Artorius Humanoid Robot, Robot Domotino, C18, USB, PIC, Elettrocardiografo...e molto altro
Rispondi citando
  #22  
Vecchio 04-10-2011, 16.43.33
Ziko Ziko non è collegato
Robottaro sostenitore
 
Data registrazione: 02-04-2005
Residenza: Firenze
Età : 34
Messaggi: 587
Potenza reputazione: 100
Ziko E' una stupenda persona in cui credere
Predefinito

Salve a tutti. Mi introduco velocemente nella conversazione per domandare quali sono le considerazioni hardware per il CAN bus. Se devo progettare un semplice nodo slave mi basta collegarmi con i due pin addetti sulle linee? Le due resistenze poste agli estremi della rete stanno tutte e due sulla scheda principale se non erro giusto?
Rispondi citando
  #23  
Vecchio 05-10-2011, 17.07.53
Fu Mauro Fu Mauro non è collegato
Robottaro master
 
Data registrazione: 03-07-2006
Residenza: Norimberga (Germania)
Messaggi: 440
Potenza reputazione: 198
Fu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua fama
Predefinito

Ciao,

formalmente il protocollo CAN non descrive il physical layer.
Dalla tua domanda si capisce comunque che fai riferimento al caso di un transceiver tipo MCP2551 o simili su linea differenziale.
Formalmente ti puoi collegare direttamente sul bus. Se il bus e' gia' terminato propriamente e il tuo collegamento al bus e' fatto per mezzo di pochi cm (3-5 cm) non hai molte considerazioni da fare. In ogni modo il bus CAN va considerato come una linea elettrica, per cui deve essere propriamente terminata all'inizio e alla fine della linea stessa. Se si mettessero entrambi i resistori su una scheda non avresti una reale terminazione, e' come se termini solo da un lato e con meta' del carico (parallelo dei due resistori).

Saluti,

Mauro
__________________
www.LaurTec.it

Artorius Humanoid Robot, Robot Domotino, C18, USB, PIC, Elettrocardiografo...e molto altro
Rispondi citando
Rispondi


Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 
Strumenti discussione
Modalità  visualizzazioe

Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code è Attivato
Le smilies sono Attivato
[IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al forum

Discussioni simili
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Distanza con protocollo SPI. Ziko Comunicazione 3 27-08-2012 12.21.49
Più strada cambiando protocollo. Ziko Comunicazione 8 28-01-2011 11.29.05
PIC in rete con rs232+protocollo UART calo Comunicazione 2 25-01-2008 21.07.16
Protocollo: Pratica nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 23 18-02-2007 21.02.06
Protocollo marnic Progetto robot MODDI (forum chiuso) 115 30-09-2006 17.37.34